Вроде 2-й дом такой же, как 13-й. Сколько у Вас подъездов?
Плата за отопление.Теплоснабжение.Котельные.
Сообщений 211 страница 220 из 366
Поделиться212Вт, 15 Дек 2015 16:16
Во втором доме на первых этажах много коммерческой недвижимости - может из-за этого такой большой расход?
Поделиться213Вт, 15 Дек 2015 16:47
Ну и повторюсь, у нас по дому даже в самые холодные зимние месяцы такого расхода и близко нет.
Поделиться214Вт, 15 Дек 2015 17:16
Если подставлять исходные данные в формулу, производить вычисления и только потом округлять до сотых долей (т.е. копеек) то у меня получается (для однушки 42.1 кв.м):
292.776*42.1:17417.9*2189.25=1549.23
В квитанции 1551.60, то есть на 2.37 больше. Относительная погрешность не большая, около 0.15% Могла возникнуть при округлении, если считали "по действиям" или в УК подставляли в формулу площадь, отличную от 17417,9 кв.м
Поделиться215Вт, 15 Дек 2015 17:30
irrinna, я думаю, второе: подставили в формулу некорректную площадь.
Поделиться216Вт, 15 Дек 2015 18:05
Ваша однушка чуть просторнее, поэтому и отапливать её чуть дороже и "ошибки" в расчетах чуть подрастают. Конечно, в большую сторону, до 2.63.
Поделиться217Ср, 16 Дек 2015 16:34
Котельная может работать в двух режимах: автоматический и ручной. В автоматическом режиме идет сравнение температур на выходе и входе(обратка), а также учитывается температура наружного воздуха, таким образом идет подогрев теплоносителя. Т.е. если теплопотери маленькие, то и подогрев незначительный. Ручной режим - это как установит оператор со всеми вытекающими. Если котел работает в автомате, то затраты на подогрев остывшего теплоносителя будут в любом случае минимальными. Вот и думайте...
Поделиться218Ср, 16 Дек 2015 16:50
Да, считаю, что система отопления и система горячего водоснабжения в наших домах крайне несовершенна: на верхних этажах и батареи теплее и горячая вода горячее.
Поделиться219Ср, 16 Дек 2015 17:10
Если при плюсовой так топят, что же будет при -15,-20? - разоримся...
Поделиться220Ср, 16 Дек 2015 17:17
Хочется понять, влияют ли настежь открытые двери в наших подъездах на потреблённое тепло?